    请教一下,消防中的,预作用报警阀组套什么定额呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 报警装置安装按成套产品以为计量单位。其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置其安装执行湿式报警装置安装相应项目,其中人工乘以系数1.20,其余不变。详见下表:

     

    成套产品包括的内容

    序号

    项目名称

    型号

    1

    湿式

    报警装置

    ZSS

    湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等

    2

    干湿两用

    报警装置

    ZSL

    两用阀、蝶阀、装配截止阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等

    3

    电动雨淋

    报警装置

    ZSY1

    雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量计、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等

    4

    预作用

    报警装置

    ZSU

    干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试验电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等

    这是陕西定额规定,你参照你河北定额,希望能帮到你。