zhangdeping 2014-10-24 23:27:45 | 江苏省 云翻样 | 799查看 3回答
螺旋板的横向钢筋隔一布一C16/18@100怎么输入 怎么都是格式不正确
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
不好设置隔一布-,你就设置C16@200、C18@200布置。
2014-10-25 07:17:57
-
对于螺旋板钢筋隔一布一目前软件还不能正常的处理。变通处理还是可以的,首先您要把钢筋间距搞清楚,比如c16/18@100二者同规格钢筋间距应为200。所以您在螺旋板中任意输入两种规格的任何一种比如C16-200;汇总计算,在钢筋编辑栏内添加C18-200钢筋信息其长度按照C16结果记录,但是理论重量按照c18计算填写其重量栏内,锁定。或者按照c16和c18总量比记录也可。达到算量目的就行了,不必要追求画图
2014-10-25 08:06:31