362812561@qq.com 2019-01-02 15:01:40 | 河北省 土建 | 1546查看 2回答
基础层框架柱
基础层框架柱,是由地下2层复制到基础上面的,为什么有的框架柱计算本层漏出钢筋长度,有的不计算本层漏出长度?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是因为你是直接复制的柱子,在地下二层的柱子的标高和基础层的不一致,你可以在基础层全部选择柱子,然后编辑柱子的标高
2019-01-02 15:16:58
-
全部汇总一下,三维看看是不是有配筋,或者上一层有没有图元
2019-01-02 15:13:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看