• 关于综合脚手架问题

    请问 哪位专家能解答我的 疑惑:垂直防护架借助于外脚手架时,按50%计算;单独搭设时按100%计算。 垂直防护架和综合脚手架什么关系啊  综合脚手架 不就是双排架子吗   垂直防护架怎么借助外脚手架  怎么连接的 ?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是否是安全挡板,附加广东定额参考

    22.1.8 其他脚手架计算规则如下:

         1 独立安全挡板:水平档板,按水平投影面积计算;垂直挡板,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以面积计算。(安全挡板编制预算时,每层安全挡板工程量,按建筑物外墙的凹凸面(包括凸出阳台)的总长度加16m乘以宽度2m计算。建筑物高度在三层以内或9m范围内不计安全挡板。高度在三至六层或在9m至18m计算一层,以后每增加三层或高度9m者计一层。安全挡板结算时,除另有约定外,按实搭面积计算。)


    2019-01-03 09:00:39 

  • 1.请问 哪位专家能解答我的 疑惑:垂直防护架借助于外脚手架时,按50%计算;单独搭设时按100%计算。
    答:对呀!
     2.垂直防护架和综合脚手架什么关系啊  综合脚手架 不就是双排架子吗
    答:垂直防护架与综合脚手架没有直接关系,但是和外墙外侧脚手架有关系,依附于外墙脚手架的50%,独立搭设的100%。
    3.垂直防护架怎么借助外脚手架  怎么连接的 ? 
    答:用小横杆与外墙脚手架扣件连接。