shanxiyangzi2 2019-01-04 17:12:50 | 陕西省 土建 | 1384查看 4回答
为什么柱的箍筋个数不对?希望大家帮我看看
楼层标高3米,箍筋间距200,为什么汇总计算出来箍筋是33个。希望各位专家帮我看看
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
纵筋是搭接,箍筋需加密,加密区间距是钢筋直径的5D和100取小值
2019-01-04 17:20:19
-
楼层高度3米。箍筋不应该是16个的吗。为啥我这里计算出来是33个
2019-01-04 17:27:12
-
你好:这是计算设置柱竖向纵筋是按照绑扎连接计算的,软件是按照平法要求搭接连接,搭接区的箍筋计算间距是min【5d,100】计算,搭接区的箍筋按照5*12=60mm间距计算的。
2019-01-04 19:05:41
-
你好,这个楼上老师说的,这个是按照平法的规定进行计算的,是没有问题的。如果还是没有理解。可以具体的看看平法的规定,这样理解的会更深刻。
2019-01-04 23:42:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看