弹棉花 2019-01-05 13:58:51 | 山东省 土建 | 617查看 4回答
面积算法?
1:截图是位置屋面的泵房, 阴影区是从泵房外墙外边伸出来的一块板,这块板下的3个面无墙(画红线位置),阴影区的板既有梁也有柱, 建筑面积怎么算?参照那个规则?2:屋面的泵房, 阴影区是从泵房外墙外边伸出来的一块板,这块板下的3个面无墙(画红线位置),阴影区如果没有柱和梁, 是一块挑板,建筑面积怎么算?参照那个规则?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:截图是位置屋面的泵房, 阴影区是从泵房外墙外边伸出来的一块板,这块板下的3个面无墙(画红线位置),阴影区的板既有梁也有柱, 建筑面积怎么算?参照那个规则?
答:如果室内按超过2.2米按全面积计算。3.0.2 建筑物内设有局部楼层时,对于局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算,且结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积,结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。2:屋面的泵房, 阴影区是从泵房外墙外边伸出来的一块板,这块板下的3个面无墙(画红线位置),阴影区如果没有柱和梁, 是一块挑板,建筑面积怎么算?参照那个规则?答:如果室内按超过2.2米按全面积计算。3.0.2 建筑物内设有局部楼层时,对于局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算,且结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积,结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。【铅笔线是闭合的,是泵房内。】2019-01-05 17:24:55
-
相似有柱雨棚,应该是计算一半
2019-01-05 14:06:49
-
高度超过2.2m 计算一般建筑面积
2019-01-05 14:07:37
-
阴影部分按投影面积计算
2019-01-05 14:09:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看