• 钢筋计算设置里,节点设置,顶梁边柱节点采用默认的顶层边柱C-2,模型没显示出来

    钢筋计算设置里,节点设置,顶梁边柱节点采用默认的顶层边柱C-2,框架梁300*500,C30砼框架柱400*400,纵筋c22,一级抗震,则1.5labe=1.5*40*22=1320>500+400,应该外侧柱筋按1.5labe锚固,怎么模型显示外侧柱筋还没超过柱内侧呢?顶梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,1.5labe锚固是从梁底算起,如果梁的高度小一点,钢筋弯折处就长一点,软件处理的没错。

    2019-01-06 11:03:45 

  • 梁高500,柱截面高hc400,二者之和为900,小于1.5labe=1320,所以柱外侧纵筋应超过柱内侧边420,可模型显示尚未超出柱内侧

    2019-01-11 21:10:03 