时光请慢点吧 2019-01-06 14:33:51 | 浙江省 安装 | 1871查看 1回答
关于卫生间接地网焊接 说明这么写如下 这里只要算一个LEB 箱 还需要算什么?
7.2.5总等电位联结线及局部等电位接地干线均采用-40X4的镀锌扁钢,在电井道底部预留接地端子排并与总等电位端子箱连接;总等电位联结端子箱位置见图。联结道底部预留接地端子排并与总等电位端子箱连接;总等电位联结
端子箱位置见图。联结线采用-40X4的镀锌扁钢,具体做法参见国标图集15D502。带淋浴卫生间内按有
关规范进行局部等电位联结,局部等电位联结端子箱设于洗手盆下0.5m处.具体做法参见国标图集15D502
还需要算什么 求老师指点
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照这个说明,要计算接地跨接焊、接地母线、等电位箱安装的。
2019-01-06 14:41:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看