• 土建计量GTJ中,为什么独基做法工程量为零?

    工程中给独基套完做法以后汇总计算发现独基做法工程量为零,如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工程中独基的做法套在了独基的父单元上,里边的表达式只有数量,即使手动编辑成TJ也不会出量,在软件中,独基的做法要套在独基的子单元中,这样才可以选择到相应的正确的工程量表达式,以保证正确的提量。

    做法工程量 2019-01-05 16:17:41 