    答:接线盒,按开关、插座、灯具的个数;
    拉线盒,按计算规则:

    四、接线箱、盒按设计图示数量计算。

    设计无要求时,配线保护管遇到下列情况之一,应增设管路保护盒和拉线盒;

    1.     管长度每超过30m,无弯曲;

    2.     管长度每超过20m,有1个弯曲;

    3.     管长度每超过15m,有2个弯曲;

    4.     管长度每超过8m,有3个弯曲。

    垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一,应增设固定导线用的拉线盒;

    1.管内导线截面为50mm2及以下,长度超过30m

    2. 管内导线截面为70~95mm2,长度超过20m

    3. 管内导线截面为120~240mm2,长度超过18m


    2019-01-08 12:46:53 

  • 接线盒按照个数计算!

    2019-01-08 10:26:22 

  • 单独接线盒没有明确的计算规则。

    2019-01-08 10:26:44 

  • 你好:接线盒按个计算,正常的每一个灯具就设一个接线盒的。另根据规范要求,管线的直线段超过30米要设接线盒,20米一个弯增加一个接线盒,15米二个弯增加一个接线盒,8米三个弯增加一个接线盒。