• 这里应该是他算错了吗?应该是0.1*0.1怎么他是0.1*0.125

    这里应该是他算错了吗?应该是0.1*0.1怎么他是0.1*0.125答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是输入错误的

    2019-01-08 15:32:51 

  • 这里是算的500桩的桩芯砼。C80-PHC-AB500(125)表示的是高强预应力混凝土管桩,管径500,壁厚125。由于是内空的,所以里面的圆柱体积(灌芯部分)就是3.14*R*R*H,内半径是(500-125*2)/2=125,所以0.125没错。或者是他自己输错了,如果你的CT1-X后面表示的是桩直径,那也应该是(400-100*2)/2=0.1。按此图无论如何,只有可能出现3.14*0.1*0.1或者3.14*0.125*0.125两种情况。

    2019-01-08 16:24:42 