莹 2019-01-08 16:17:43 | 重庆市 土建计量GTJ | 719查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
nh 钻石专家
答题: 113313 被赞: 24348
2019-01-08 16:18:53
袁朋
答题: 127 被赞: 15
2019-01-08 16:28:23
请问同一跨梁,两端箍筋信息不一致,应该怎么设置?
单个构件属性
比如同一编号的梁KL1有两根,但两根尺寸不一样,或是配筋不一样,画图的时候需要重新命名吗?其实构件一样,比如柱,同名同纵筋,只是其中一两个的箍筋加密高度不一样,这种也要重新命名而不能单个修改这一两个柱的箍筋?我改这一两个其他全变了,还有同一个梁比如有7跨,但是有2跨跟其他5跨在同一轴线上,完全不相交,只是2跨梁的梁右边线对5跨梁的梁左边线,原位标注上修改“距左边线距离”超出范围值,我只有打断再偏移,但梁就分成了2跨和5跨两块了,而不是独立的7跨,该怎么操作
关于板面筋问题
我想请教下板面筋是不是包括负筋、跨板受力筋、板面通长筋,而负筋、跨板受力筋、板面通长筋只是布置的位置不一样而已。 板面通长筋是板筋拉通布置,如截图中3号筋; 跨板受力筋是横跨某一块板且一端或两端挑出,如截图中1、2筋都是; 负筋常指单边和双边挑出的板面筋,其实跨板受力筋也可以说是板负筋,因此你图纸设计说明中的未标注的钢筋为C8@200,1、2、3号筋都适用。 因此,1、2筋可以用跨板受力筋布置,也可以用负筋布置,3号筋可以用板受力筋布置也可以用负筋布置,但这种情况还是用负筋布置较好,因为用负筋布置可以有分布筋的量。最后我想问的是有1、2号筋挑出的板,但是没有通长筋的板,需不需要在该板上再布置C8@200的通长筋面筋。不然这板就只有1、2号筋挑出部分的面筋,就没其它的面筋了,感觉怪怪的。