• 关于弱电的有线电视系统的一些问题

    1.平面图上标注单条SYPFV-75-9穿SC25(设计说明里没有提及该系统部分的穿管说明),7条SYPFV-75-9在同一段时,我是算一条SC25还是算7条?
    2.图中高隔离三分支器,放大器,电视用户盒和终端电阻75Ω是否需要计算接线盒?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.应该是算7条SC25管。

    2.图中高隔离三分支器,放大器一般是在箱内,电视用户盒和终端电阻75Ω是需要计算接线盒的。



    2019-01-10 11:17:14 

  • 1.平面图上标注单条SYPFV-75-9穿SC25(设计说明里没有提及该系统部分的穿管说明),7条SYPFV-75-9在同一段时,我是算一条SC25还是算7条?

    答:每根视频线算1根SC25的钢管;

    2.图中高隔离三分支器,放大器,电视用户盒和终端电阻75Ω是否需要计算接线盒?
    答:电视用户盒需要计算接线盒,其它的不需要。

    2019-01-10 19:21:30 