  • 答:一、建筑物超高增加费其工程量为包括本册内所有工程项目综合工日。高层建筑中地下室不能列入取费基数。

    二、建筑物超高增加费计算高度时如在同一建筑物中,出现不同的高度,其突出部分又符合建筑物超高费计取标准时,根据不同高度面积比例拆分安装工程项目分别套用不同的建筑物超高费。

    计取

    2019-01-10 17:25:21 

  • 答:一、超高5米高度安装的明配电线管、桥架、灯具,需要计算超高费(超过5米高度的工程量,才能计算);开关、插座没有超高,不能计算超高费。
    二、超高3.6米高度安装的给排水水平管(立管除外),超过部分的工程量,需要计算超高费。卫生洁具不可能超过3.6米,所以不得计算超高费。