• 梁平法施工图下部钢筋,集中标注和原位标注钢筋尺寸及数量都不一样该如何配筋了

    如L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第一跨原位标注是3条二级Ф16,
    问:(1)、该跨是按照集中标注还是原位标注配筋了,因为集中标注比原位标注多一条钢筋.
          (  2)、第二、第三跨没有原位标注是否按照集中标注配筋了。
    L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第四跨原位标注是4条二级Ф20,
    问:第四跨是否按照原位标注配筋施工了,只是第四跨吗?
    平法

    补充问题:是3条L7(梁)第四跨原位标注是3条二级Ф22钢筋,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第一跨原位标注是3条二级Ф16,

    (1)、该跨是按照原位标注配筋

          (  2)、第二、第三跨没有原位标注按照集中标注配筋。
    L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第四跨原位标注是4条二级Ф20,
    第四跨按照原位标注配筋施工
    原位标注优先于集中标注,有原位标注的按原位标注,没原位标注的才按集中标注

    2019-01-11 12:14:16 

  • 原位标注与集中标注的关系:无原位标注以集中标注为准   有原位标注以原位标注为准
    集中标注下部钢筋是4根直径16的三级钢  不是二级钢

    2019-01-11 12:04:56 