• 管道明暗敷设问题

    如图所示,管道敷设方式没有写明敷还是暗敷,如果明敷,管道从桥架出来到配电箱上方,此处有吊顶,明敷管道从吊顶处下来,在吊顶上开孔是否合适?还是管道是暗敷?
    谢谢
    敷设方式配电箱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管道从桥架出来到配电箱上方,此处有吊顶;明敷管道从吊顶处下来,吊顶以上是明敷,吊顶-配电箱这一小段,剔槽暗敷。即:墙面、吊顶下面都不能看见管道。

    2019-01-13 08:05:57 

  • 此处有吊顶,桥架是在吊顶以上的,吊顶上不用开孔。管道是暗敷、明敷,看看这个配电箱系统图左面是否有进线的敷设方式,一般是暗敷在顶板和墙内的,顶板对着桥架的地方预留接线盒

    2019-01-12 10:34:50 

  • 装修阶段都是明敷工艺,没有暗敷。

    2019-01-12 14:35:20 