• 暖气识图

    如下三张截图,有几个问题问下,第一:图中的B和11分别有几片暖气片?第二:第一张截图中卫生间暖气片安装高度1米,其他的0.15米,是不是立支管计算高度就是这个?第三:第一张截图中散热器支管管径DN15与最后一张立面图中DE20有冲突?第四:最后一张图纸中红色方框中的两个阀门需要单独计算么,谢谢红色方框识图答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,B是卫生间小背篓散热器,按尺寸规格;卧室的应该是11根管的。2,卫生间的立管可以暂按1米计算,计算说明里写清楚,和精装修结合好,其他位置可以按0.15计,但是这里有一个过渡管件一般金属内丝直接头需要注意一下;3.DN15,DE20了解一下公称直径吧;4,这几个阀门是要计算的。
    有不对的地方请指出。

    2019-01-13 18:04:09 

点我,有新答案通知你哦