和少山 2019-01-13 16:59:22 | 北京市 安装 | 3683查看 2回答
空调冷媒管问题?
1.冷媒管采用磷脱氧铜管,那么它的管件(三通、弯头、分歧管等)需要单算吗?2.如果冷媒管管径为38.1/19.05,那么它的穿墙套管应该算2个还是算1个?如果算1个,套管管径应该如何确定,是按38.1+19.05算套管管径吗?4.冷媒管保温是分开算还是合在一起算?如果合在一起算,其管径如何确定?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.冷媒管采用磷脱氧铜管,那么它的管件(三通、弯头、分歧管等)需要单算吗?答:分歧管(三通),需要单独计算(按铜管管件计算)。没有除分歧管之外的其他管件。2.如果冷媒管管径为38.1/19.05,那么它的穿墙套管应该算2个还是算1个?如果算1个,套管管径应该如何确定,是按38.1+19.05算套管管径吗?答:套管算一个即可。套管规格=38.1+19.05+保温厚度*43.冷媒管保温是分开算还是合在一起算?如果合在一起算,其管径如何确定?答:保温两根管,必须分开计算。
2019-01-13 18:25:35
-
回答1:只需要计算分歧管即可,无其他管件
回答2:套管算一个,两个管道加保温厚度*4
回答3:保温管分开算,工程量合在一起,套保温的清单和定额。
2019-01-13 20:12:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看