• 高手进,装饰挑板用现浇板布置或者自定义线布置矛盾问题???

      1.如果用,“现浇板-多板”布置挑板,那么大样中的A6.5@200该怎么布置(因为在Y方向上室内板和挑板的钢筋不一样  )?
      2.如果用自定义线, 那么Y方向上室内板延伸到挑板的钢筋该如何布置?
    单板布置

    补充问题:  刚刚试了用“现浇板-多板”,弹出如下窗口
    自定义范围

    补充问题:   用单板布置,挑板和室内板Y方向的钢筋却又是断开的


    补充问题:  试了用自定义范围,然后提示“必须布置在板上”???
    答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 挑板的分布筋A6.5@200用受力筋构件布置,只布置在挑板范围内。

    不冲突

    2019-01-14 12:54:06 

  • 你好:见附图建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2019-01-14 13:56:46 