• 止水螺杆切割、悬挑脚手架、高支模的问题

    1、河南定额:外墙设计采用一次摊销止水螺杆方式支模时,将对拉螺栓材料换为止水螺杆,其消耗量按对拉螺栓数量乘以系数12,取消塑料套管消耗量,其余不变。墙面模板未考虑定位支撑因素。
    请问含量*12是否包含止水螺杆切割费用?
    2、河南定额:3)各项脚手架消耗量中未包括脚手架基础加固。基础加固是指脚手架立杆下端以下或脚手架底座下皮以下的一切做法。
    请问是否包含悬挑脚手架下部工字钢?如未包含,该如何计费
    3、河南定额:13.现浇混凝土工程的承重支模架、钢结构或空间网架结构安装使用的满堂承重架以及其他施工用承重架,满足下列条件之一的应另行计算相应费用,不再执行相应增加层定额:

    (1)搭设高度8m及以上;

    (2)搭设跨度18m及以上;

    (3)施工总荷载15kN/m²及以上;

    (4)集中线荷载20kN/m及以上。

    请问该部分如何计费?

    4、河南定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3

    本项目为框架结构,层高5m左右,请问框架柱、框架梁需要执行双排脚手架,系数*0.3,吗?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、看解释意思是含有的
    2、不含
    3、达到上述标准时,就会有专项脚手架设计了,按专项批准来计算。
    4、要执行。关键是室内独立柱可以,单梁可以,框架梁就不行了。