坚强,是每个人的需要 2019-01-15 10:20:44 | 北京市 安装 | 935查看 1回答
北京01定额安装给排水计价问题
我在中建三局干工程属于二包:水灭火系统喷淋计价时上面老板说DN32以内管道支架不计取安装费用理由是(中建三局规定DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡不管管卡还是支架均不计取安装费用)如果北京市有其他规定执行北京市的其他规定。北京市01定额 室内管道说明是这样说的(三) DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外管道及其它形式的支吊架另行计算,执行第十三章管道支架制作安装相应子目。那么请问各位大海老师我是否应该记取DN32以内管道支架的安装费用 (吊卡和喷淋末端防晃支架) 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、(三)DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;(解释:因为已经含了管卡,管卡就不得另计,但不含支吊架,所以支吊架的制作安装需要执行第十三章管道支架制作安装相应子目)二、DN32以外管道及其它形式的支吊架另行计算,执行第十三章管道支架制作安装相应子目。(解释:因为子目中没有含管卡,所以不管是用管卡还是用支吊架的,管卡、支吊架都得执行第十三章管道支架制作安装相应子目)三、即:用管卡固定丝接钢管、铝塑复合管的,DN32以下的不计算(管卡),DN32以上的管卡,要计算;用支吊架固定丝接钢管、铝塑复合管的,不管管径多大,支吊架的制作安装全部执行第十三章管道支架制作安装相应子目。
2019-01-15 10:29:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看