• 次梁加筋 我在前面设置时候 填入了6,计算后发现 属性中没有次梁加筋

    次梁加筋 我在前面设置时候 填入了6,计算后发现 梁的原位标注 属性中没有次梁加筋?这怎么弄,而且我这个楼的梁没有吊筋 ?不能自动生成啊吊筋原位标注
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:不能生成时,是没有识别到主次梁的关系。建议把一层中所有的梁全部画好后,一起识别梁跨,这样就准确多了

    2019-01-16 09:43:44 

  • 可以自动生成吊筋,只是弹出设置窗口中只设置加筋,吊筋不设(空着)

    2019-01-16 09:45:04 

  • 目前有两种习惯,第一个就是自动生成吊筋里面设置,吊筋信息可以不用填,把箍筋信息填上去,选择应该当前楼层或者整楼即可。这个方法不精确,因为有的梁跨和支座可能有问题。第二种就是在计算设置里面进行更改,一般在画梁之前改比较好,不过后期更改影响不大,软件会自动在主次梁相交处增加箍筋。两种方法都有不理想的地方所以最好画完之后,在检查一边。

    2019-01-16 09:49:05 