-
弹棉花 2019-01-16 10:12:58 | 天津市 土建 | 635查看 1回答
钢筋选那个做法?
图纸说明里,本工程施工图是根据11G101(混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图)系列图集进行绘制,并选用11G329(建筑物抗震构造详图)及省内(G2、G3)等图集中的构造做法,施工单位应全面理解11G101系列图集及11G329和(省内G2、G3等图集)所有内容。(省内图集有6种,就没打出来)。1:本工程砖混结构,有这样一个问题,(省内图集和11G329图集)要求构造柱和和圈梁搭接可位置可在同一截面搭接,搭接长度1.2倍锚固长度, 实际现场施工,是不允许同一截面搭接的,需要错开50%,这样情况下,搭接长度是按(11G329和省内图集要求的)1.2倍锚固长度? 还是按(11G图集要求的)1.4倍锚固长度?(也就是说,11G图集要求搭接长度和11G329及省内图集要求的搭接长度不一样。以哪个为主?)2:锚固倍数,(11G图集要求和11G329及省内图集要求的锚固长度有些不一样。以哪个为主?)
补充问题:
为什么搭接锚固的长度以11G为主,11G没有的然后参照11G329? 省内图集要求又该怎么办呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是按11G里的要求做。11G里没有说明到的再去参照11G329,分主次的关系
2019-01-16 10:15:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看