• 池壁预埋柔性套管在套定额时是否要比图纸给出的直径大一个型号?

    比如:图纸给出的是DN400的柔性防水套管,套定额时是否应该套取DN450的子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不用,就用DN400的

    2019-01-16 10:20:55 

  • 4.套管制作与安装,应按不同规格,分一般穿墙套管和柔、刚性防水套管,分别以“个”为计量单位。执行时除一般穿墙套管的规格应比管道规格按规范要求大两号,对于柔性、刚性防水套管的规格应与管道规格相同。


    2019-01-16 10:34:09 