liuhj 2019-01-15 19:22:46 | 土建计量GTJ | 2681查看 2回答
土建计量GTJ中,计算设置中柱/墙柱搭接部位箍筋加密是否包含错开距离,这一项中错开距离指什么?在软件中哪里设置修改?
计算设置中柱/墙柱搭接部位箍筋加密是否包含错开距离 这一项中错开距离指什么?在软件中哪里设置修改?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
指柱子纵筋连接形式为绑扎连接时,有一部分错开长度为0.3Lle,在11G图集中有规定,具体在11G-1里边的63页。见图,若选择为是,则搭接部位箍筋加密范围为2.3Lle,若选择为否,则搭接部位箍筋加密范围为2Lle。
2019-01-15 19:22:46
应该是不含错开距离的。根据17G101-1,P2-6中的大样可以看出来,搭接范围箍筋加密。如果包含的话这部分箍筋会多计算。软件设置在钢筋设置中的计算设置内,计算规则中,找到墙柱部分第11行改成否就可以 。
2020-11-02 10:40:52