134****6906 2019-01-17 13:51:35 | 重庆市 安装 | 1077查看 1回答
消火栓泵组补充
项目名称:消火栓泵组项目特征描述1.安装部位:室内安装2.规格:①消火栓加压泵2台,规格Q=20L/s,H=40m,N=22KW;
②消火栓稳压泵2台,规格Q=1L/s,H=23m;
③立式气压罐1台,有效容积300L
3.其他:设备固定安装、水泵接线及调试;4.单价含安装辅材、配合卸货、验收、储存、保管、开箱、二次倒运,施工机具等。请问根据上述,套030109001离心式泵清单然后在套用CA0942单级离心泵及离心式耐腐泵 设备重量≤1.0t CG0095隔膜式气压水罐 公称直径≤1000mm的定额有没有问题,在补充一下如果消火栓泵组有2套,那我是不是套用清单和定额时的工程量乘以2
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对的
2019-01-17 13:57:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看