晃点 2019-01-17 14:09:56 | 河北省 土建 | 1347查看 3回答
墙钢丝网片
请问老师:1、加气混凝土砌块墙与钢筋混凝土梁,柱或墙接茬处,抹灰前必须加钢丝网片,缝两侧各300mm、这个量怎么算出来?2、如果只要墙一面的钢丝网片,我是不是可以用墙的抹灰面积代替钢丝网片的面积?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
加气混凝土砌块墙与钢筋混凝土梁,柱或墙接茬处,抹灰前必须加钢丝网片,缝两侧各300mm、这个量怎么算出来?
在砌体墙定义界面,套用定额子目,根据需要选择钢丝网片总长度代码*说明里面的钢丝网片的宽度就是钢丝网片的面积数量
如果只是墙一面的钢丝网片,是可以用墙的抹灰面积代替钢丝网片的面积的
2019-01-17 14:14:34
-
1、这部分量可以直接在砌体墙中提出来2、如果是一面墙满挂钢丝网片的话,直接提取满挂钢丝网片的量
2019-01-17 14:51:19
-
在砌体墙定义中套做法时,在计算式里直接用代码指定墙体交结处长度,就会出钢丝网片的量
2020-10-05 22:16:12
-
如果外墙外装做法中 有满挂耐碱纤维网格布 那么 在图形软件中墙构件里 钢丝网片 外墙外侧钢丝网片总长度 外墙内侧钢丝网片总长度 和外墙外侧满刮钢丝网片还有什么作用 该怎样设置
-
请问不同材质交界处,为防止裂缝,根据饰面材质在做饰面前加钉钢丝网片,钢丝网片采用一级钢1@20,200宽,通高布置,怎么套清单定额呢?2023-05-12 17:14:40 补充要求
-
砌块墙与构造柱、砌块墙与圈梁、砌块墙与压顶交接处有无钢丝网片?有无文字性依据?(我平时都不计算砌块墙与二次砼构件交接处的钢丝网片)。请指点,谢谢。
-
你好。我想问一下不同材料基体交界处抹灰所用的钢丝网片怎么布置,而且钢丝网与基体的搭接不小于100mm,又该如何设置呢,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看