• 有关消火栓系统管道套定额子目问题

    1.湖南14定额第7册说明是不是专门指喷淋灭火系统,而不包括消火栓系统?
    2.册说明有一条:消火栓管道、室外给水管道安装及消防(钢制)水箱制作安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应子目。那么消火栓管道应该是执行第八册给排水,但是没有沟槽连接子目是否可以用第7册里的沟槽连接子目?
    那么消火栓管道系统的阀门,法兰,套管也执行第八册给排水?但是第八册给排水册说明只包括生活用水工程是否矛盾? 消火栓管道支架又该选择第八册还是第7册子目(第8册和第7册都有支架制作安装)

    套定额子目

    补充问题:谢谢下面回答的老师,但是从编制依据上看是没有消火栓管道系统的啊,个人认为还是执行第8册是对的,只是在沟槽连接时借用第7册,其余管道阀门,法兰,套管,冲洗还是执行第8册
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、第七册是包含消火栓系统的;
    2、消火栓系统管道安装按照说明是套用第八册给排水管道安装子目,但是管道的冲洗需要套用第七册,阀门安装套用第六册对应子目,支架第七册没有子目的话可以他用第八册,如果是卡箍管道安装当然是套用第七册的沟槽连接子目

    2019-01-18 11:52:02 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题