    已经在软件里设置了钢筋的接头范围,按理说应该是有电渣压力焊的,但是汇总计算之后,只有50个直螺纹连接。报表设置里楼层,构件也已经都勾选了。请问这是什么原因啊。直螺纹连接压力焊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可能是柱构件中没有大于16的钢筋。

    2019-01-19 15:12:54 

  • 柱设置都是搭接.电渣压力焊只设置墙的16~22,应该是墙筋没有大鱼大于16的钢筋

    2019-01-19 15:23:12 

  • 柱中没有大于16的钢筋

    2019-01-19 16:19:44 