• 面筋布筋范围空白区域内该如何布置钢筋

    如图是查看板负筋布置范围的显示情况  画圈区域内钢筋如何布置 图纸没有说明板负筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;如果是非屋面板,不用加钢筋了。如果是屋面板,加温度筋。按设计要求来。

    2019-01-19 15:28:43 

  • 负筋布好了,就要布板受力筋了,你这里没有原位标,就在附加说明里看,也没有再去结构设计总说明里看,再没有,就要联系设计了负筋
    答疑解惑

    2019-01-19 15:31:03 