菲儿 2019-01-19 15:43:05 | 黑龙江省 安装 | 1508查看 2回答
消防系统调试
消防系统施工完毕的系统调试,是按主机的个数还是按楼体的个数?谢谢,有规范吗?如有,麻烦
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好消防系统的调试是按单位工程的点数计算的。也就是一栋楼的。依据。全国安装定额解释。
2019-01-19 15:48:19
-
消防系统施工完毕的系统调试,是按主机的个数还是按楼体的个数?谢谢,有规范吗?答:不是按主机的个数,也不是按楼体的个数,按消防系统的点数计算的。不是按规范,而是按北京定额的计算规则。
(1)报警控制器总线制的点数;所带的有地址编号的报警器件(探测器、报警按钮、警铃、模块等)的数量,如果由一个模块控制数个探测器,只能计为一个点。
(2)联动控制器总线制的点数;所带的有控制模块的数量,就是点数。
(3)报警联动一体机总线制的点数;所带的有地址编码的报警器件和控制模块的数量总和。
2019-01-19 19:02:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看