朝露 2019-01-19 19:59:48 | 河南省 安装 | 1865查看 1回答
消防电 套定额问题
消防电中 工程量如图 问题1 .组清单是一个桥架配线和一个穿管配线对吗? 问题2.如果是两个清单的话 我绿色和红色两种方案那个对?差别是线槽配线中套用4-13-95 线槽配线 导线截面≤2.5mm2 这个子目使用于几根芯以内的?还是一芯的? 使用河南2016定额
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳RVS,属于双绞线缆,一对的。应该套5-2-42~44,当然管内套4-13-39也可以。但4-13-95是指的单股线截面。那你工程量就要加倍,自然红色的对。
2019-01-21 10:18:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看