• 剪力墙纵筋搭接百分率50和25有啥区别,对总钢筋量有影响吗

    剪力墙纵筋搭接百分率50和25有啥区别,对总钢筋量有影响吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 影响箍筋的加密段长度,因为搭接区箍筋都是要加密的,50的加密段段,25的加密段长

    2019-01-20 15:38:44 

  • 答:就是同一搭接位置搭接头为50%或25%的意思。对理论总量没有影响。

    2019-01-20 15:41:00 

  • 答;错开率是把接头位置。不能统一在一条水平线上。一高一低错开。钢筋总量不变。50%两根错开,25%四根错开。搭接百分率

    2019-01-20 15:42:42 