    售楼部一层标高0,二层标高5.05,我想问下第一:按照电气章节说明,操作物高度大于5米需要计算超高费,我想问下这个够的着超高费么?

    补充问题:走顶板敷设的配管是不是不管层高多少,均不计算超高费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气是指操作高度,
    你这是层高,一般线、灯具不会是在板顶面上层的,而板至少厚十几公份,那高度就不够了。

    顶板暗敷时自然是配合土建施工,肯定没有超高了。

    2019-01-21 10:02:30 

  • 走顶板敷设的配管是不是不管层高多少,均不计算超高费?
    答:说的很对。(沿5.05米顶板敷设的明配管、桥架、母线槽、灯具,需要计算操作高度增加费)
    层高超过5米,即可计算超高费。


    2019-01-21 10:47:12 