星星 2019-01-21 15:45:24 | 重庆市 土建 | 946查看 1回答
如何看待柱下部箍筋加密问题
底层面刚性层底层框架柱端箍筋加密高度否满足于等于Hn/3情况应满足高于底层面500mm如果是,但是我看钢筋三维,车库层框架柱的下部箍筋加密是Hn/3,而这个Hn/3包含了基础顶至车库层那500mm的。那么就少算了500mm的箍筋加密,对不对??如何才能更改这个设置??。或者柱的加密范围到底是怎样计算的??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;基础层,即承台面到基础层顶,上下加密或搭接区,一般设计要求是全加密的。正常的层,如地下室层,首层等等才按Hn/3,是上下端部。
2019-01-21 16:03:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看