• 如何看待柱下部箍筋加密问题

    底层柱下钢筋三维答疑解惑刚性层广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑底层框架柱柱下钢筋三维箍筋加密高度答疑解惑否满足广联达服务新干线于等于Hn/3建筑行业快速问答平台-答疑解惑情况柱下钢筋三维应满足高于底层答疑解惑面500mm广联达服务新干线如果是,但是我看钢筋三维,车库层框架柱的下部箍筋加密是Hn/3,而这个Hn/3包含了基础顶至车库层那500mm的。那么就少算了500mm的箍筋加密,对不对??如何才能更改这个设置??。或者柱的加密范围到底是怎样计算的??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;基础层,即承台面到基础层顶,上下加密或搭接区,一般设计要求是全加密的。正常的层,如地下室层,首层等等才按Hn/3,是上下端部。