- 2019-01-21 16:16:05 | 福建省 安装 | 14959查看 3回答
配电室电缆预留规范
配电室电缆预留规范
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。
电缆敷设的附加长度
序号
项 目
预留长度(附加)
说 明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制柜保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2019-01-21 16:21:04
-
配电室处没有其他建筑的,预留1.5米;配电室处在其他建筑之中的,进入建筑物处(建筑物墙外)预留2米,进入配电室预留1.5米,不重复。
2019-01-21 16:20:44
-
配电室电缆预留规范你可以看看定额说明
2019-01-21 16:26:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看