  • 已采纳

    5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。

    电缆敷设的附加长度

    序号

         

    预留长度(附加)

        

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上()预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制柜保护屏及模拟盘等

    +

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

     

    注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内



    2019-01-21 16:21:04 

  • 配电室处没有其他建筑的,预留1.5米;配电室处在其他建筑之中的,进入建筑物处(建筑物墙外)预留2米,进入配电室预留1.5米,不重复。

    2019-01-21 16:20:44 

  •  配电室电缆预留规范你可以看看定额说明