187****4826 2019-01-22 12:16:49 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1513查看 2回答
关于钢筋算量软件中是否要将(柱/墙柱搭接部位箍筋加密)此项改为否
软件中是否要将(柱/墙柱搭接部位箍筋加密)此项改为否,因为我看到3米的层高的柱子有一些是算了32个箍筋,有一些是算了16个箍筋,箍筋间距同样都是200为什么有一些柱子软件上算出来是31个箍筋,有一些柱子软件算出来是16根箍筋, 这到底是受什么影响的,而且都是和剪力墙交接的,还有算31根的这个公式是啥意思‘Round(2.3*48*12/min(5*12,100))+Round(1625/200)+1’
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
搭接部位是要加密的,搭接错开距离不加密,要在计算设置中修改搭接部位加密间距
2019-01-22 13:38:36
-
你这俩暗柱形状都不一样,箍筋根数肯定是不一样啊,L型两个方向都有箍筋,一字型只有一个方向有箍筋
2019-01-22 14:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看