• 电接点压力表连线问题

    电接点压力表的控制线WDZN-YJY-3*1.5的线是连接到水泵电箱内的水泵控制器上还是连接到消防控制室的联动装置上?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电接点压力表的控制线WDZN-YJY-3*1.5的线是连接到水泵电箱内的水泵控制器上(欠压就启泵,满压就停泵)

    2019-01-23 13:05:20 

  • 你好:电接点的压力表是安装在气压罐系统上,主要是启泵,由于设计的方案不同所以连接的方式不同,具体的要按设计要求做。

    2019-01-23 18:26:58 