关于定额子目乘以系数的问题。
我想请教下,关于2018广东《通风空调工程》定额中如图:薄钢板风管刷油,在符合条件的前提下,是不是可以直接在定额C12-2-67直接*1.2,这样相当于单价*1.2了,那如果直接不改单价,工程量*1.2是否合理呢?或者说能否直接解释下这条说明,谢谢。
补充问题:所以说当符合这个条件的时候,就是按我截图的操作是正确的是这样理解吗?跟清单工程量计价会有差别不?对定额系数*1.2,结果不就是综合单价也是在原来基础上*1.2了吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要子目定额直接乘以系数比较合理,因为这个有依据,如果工程量直接乘以1.2这个是没有依据的,而且审核的时候,可以直接把工程量给审核下去,所以不可以工程量乘以1.2
2019-01-25 15:22:25
-
你截图操作 定额编号 *1.2是对定额量*系数,不是对单价*系数。
2019-01-25 15:27:28