• 板筋的图纸问题

    这个图纸上的跨板受力筋是C8-200的钢筋,说明里说板应该双层双向布置C8-200,图纸画出的面筋都是附加筋。
    我的问题是:这跟受力筋是附加筋吗(再继续布置双层双向,垂直方向的上部钢筋间距就是C8-100了)?还是可以作为那块板的垂直方向的受力筋,不再布置垂直方向的受力面筋了。
    说明里的底筋是实配钢筋,意思是指已经画了底筋的板不再布置C8-200的底筋了吗?
    双向布置双层双向
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
      你用红色围起来的板,图上画的其实是垂直跨板受力面筋,这个范围内就不再布置垂直受力面筋了,水平受力面筋、垂直和水平受力底筋还是按设计说明布置

    2019-01-26 21:31:21 

  • 双网双向和你这跨板受力筋正常布置就可以,施工的时候,间隔放就可以了,各自的间距还是200

    2019-01-25 16:52:02 

  • 布置双层双向,在用附加筋布置,画了底筋的板按图纸规格间距布置,不再布置C8-200的底筋了

    2019-01-25 17:18:02 