181****1970 2019-01-26 08:17:09 | 福建省 安装算量GQI | 1162查看 1回答
请教几个火灾报警系统的问题,请老师解答谢谢
图1中。这六根线共管SC40进电井后,是不是就消防的三根线进消防接线箱,另外三根线分别进不同的箱子???
还有这个电话线,NHRVVP-4*1.5 两条共八根,要根据楼层分配根数吗,比如我有32层,每四层分配一根??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图1中。这六根线共管SC40进电井后,是不是就消防的三根线进消防接线箱,另外三根线分别进不同的箱子?
答:是的。
还有这个电话线,NHRVVP-4*1.5 两条共八根,要根据楼层分配根数吗,比如我有32层,每四层分配一根?
答:不是按楼层分配的,消防电话线敷设到需要的地方(例如消防泵房、电梯机房、消防值班室等等)。
2019-01-26 22:32:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看