• 请教几个火灾报警系统的问题,请老师解答谢谢

    图1中。这六根线共管SC40进电井后,是不是就消防的三根线进消防接线箱,另外三根线分别进不同的箱子???

    还有这个电话线,NHRVVP-4*1.5 两条共八根,要根据楼层分配根数吗,比如我有32层,每四层分配一根??


    电井
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图1中。这六根线共管SC40进电井后,是不是就消防的三根线进消防接线箱,另外三根线分别进不同的箱子?

    答:是的。

    还有这个电话线,NHRVVP-4*1.5 两条共八根,要根据楼层分配根数吗,比如我有32层,每四层分配一根?

    答:不是按楼层分配的,消防电话线敷设到需要的地方(例如消防泵房、电梯机房、消防值班室等等)。