李增军 2019-01-26 08:53:39 | 重庆市 安装 | 5030查看 1回答
集水坑潜污泵的问题
1、集水坑内的2台潜污泵(一备一用)的防水电缆是自带的吗?2、潜污泵的配电箱是购买时自带的吗?3、配电箱内安装有水泵控制器吗?如果有,那要用控制线连接到消防控制室内的手动多线控制盘上吗?
补充问题:4、集水坑内安装有液位计,那液位计也要用控制线连接到消防控制室内的液位主机上吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、集水坑内的2台潜污泵(一备一用)的防水电缆一般是自带的,预算中泵和电缆分别计算,各自计算各自的2、潜污泵的配电箱不一定是购买时自带的,可以自己配置,也可以要求厂家配置,也是各自计算各自的3、配电箱内安装有水泵控制器的,要不要用控制线连接到消防控制室内的手动多线控制盘上,具体要看图纸的设计了4、集水坑内安装有液位计,那液位计要不要用控制线连接到消防控制室内的液位主机上,也要看图纸设计的,设计了就需要计算的
2019-01-26 10:46:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看