• 关于预留孔洞的记取

    如图,给排水管道立支管(卫生器具下立支管)都要记取预留孔洞么?这个预留孔洞是怎么做的现场?第二:如果要做套管的话是不是只计取孔洞预留,不计取封堵,套管的安装包含了封堵卫生器具记取
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、需要做套管的地方,记取套管,不得再重复记取预留洞。例如给水管。
    二、不需要做套管的地方,记取预留洞。例如排水管。

    2019-01-29 11:10:26 

  • 1、给水专业计取穿楼板套管
    2、排水专业穿楼板套管已在定额内考虑无需计算,详见本地区的定额说明
    3、套管的做法有手提套筒,即用焊接钢管在浇筑楼板混凝土时预埋好,快凝固时提出来后重复利用,另一种是直接预留塑料管
    4、套管子母内已含填塞密封材料、堵洞等内容
    5、每个地区定额有差异,最好看你一下你们当地的定额说明

    2019-01-29 08:56:24 

  • 现在卫生间一般都是下沉式,因此不存在穿楼板套管,如果不是下沉式,那肯定得记取,预埋套管肯定就要预留孔洞一般考虑大于1或2套管管径,套管制作安装定额已包含堵洞内容

    2019-01-29 09:52:08 

其他类似问题 查看更多