• 求大神帮忙,钢筋搭接修改问题!

    我画了一个板 布置钢筋 然后搭接的长度我想改为10cm, 我楼层设置修改了   计算规则也修改过了    为什么我的钢筋搭接长度还是5*300mm?  有没有办法改成10cm啊  求大神帮帮忙  告诉我一下具体操作。搭接长度我的钢筋答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、一图修改的是分布/温度筋与受力筋的搭接长度,与你最后图中受力筋中计算的5*300搭接长度不是一个设置。
    2、二、三图修改的是钢筋搭接长度系数,其含义是10D,不是10公分。
    3、四图中搭接长度计算的是这根约50米的受力筋,按软件中定尺10米计算有5个绑扎接头。按你设的10D计算出来,已经小于了规范要求的受力筋最小绑扎搭接300公分的规定。所以按300计算了。
    4、不明白受力筋为什么要接头10公分?明显错误