• 钢筋软件中砌体墙的拉结筋设置

    老师你好,我在砌体墙钢筋的设置时遇到了问题,结构总说明中是这样说的,填充墙与混凝土柱、墙连接处均设拉结筋2A6@500,锚入混凝土柱、墙内250mm,伸入砖墙内每边不小于1000。楼梯间四周与走廊两侧的填充墙与混凝土柱的拉结筋全长拉通设置。   这段话我在很多结构图中看到过,是常规设置吗,我在砌体墙的砌体通长筋中设置2A6@500可以吗,这个应该不是砌体加筋吧,那些伸入250,伸入1000,是不是不用自己去设置的,软件默认会伸入的
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是砌体加筋,不是砌体通长筋

    2019-01-30 10:06:07 

  • Q里面是通长筋吧

    在墙的下面单独有个砌体加筋,在那里新建构件,可以预埋,植筋,以及多种方式

    那个不是常规的,看设计的说明,说怎么设置就怎么设置


    2019-01-30 10:17:00 