    山东省03定额中电气专业补充定额里面电缆,矿物电缆只有单芯矿物电缆,二~四芯矿物电缆,但是二~四芯矿物电缆最大截面积只到25mm²,比如4*70+1*35的矿物电缆应该怎么套定额,套什么定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套用普通电缆安装的相应规格的直锚就可以

    2019-01-30 15:40:37 

  • 4*70+1*35的按70 和35  的矿物电缆分别选取定额

    2019-01-30 15:43:08 

  • 通常采用普通电缆安装,按相应规格的直锚方式。

    2019-01-30 15:44:18 

  • 针对矿物电缆我专门咨询过当地定额站:
    1、4*70+1*35的矿物电缆套取单芯截面为70mm²的矿物电缆
    2、定额乘系数1.3(五芯电缆)
    3、我的是内蒙古定额,请根据你当地的情况执行

    2019-01-30 16:56:40 