小貔貅 2019-02-09 22:49:43 | 云南省 土建计量GTJ | 989查看 2回答
柱子边也有次梁加筋吗?也是在原位标注中设置吗?
1.柱子边也有次梁加筋吗?2.也是在原位标注中设置吗?3.软件中设置次梁加筋,还有识别吊筋后次梁加筋还是会少这是什么原因?4.柱子中只有三跨但是还有一个多出来的原位标注?这样的是增加一跨来处理还是?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此处次梁加筋不是因为框架柱的原因,应该是此处有梯柱,构造柱构件,梁承受集中力了,所以布置次梁加筋要在原位标注设置软件中设置次梁加筋,还有识别吊筋后次梁加筋不会少的这个还是三跨的,只不过右跨有变截面,你打断修改截面信息,然后合并梁就可以
2019-02-09 23:10:58
-
1.柱子边也有次梁加筋吗? 没有
2.也是在原位标注中设置吗? 柱子边没有梁加筋3.软件中设置次梁加筋,还有识别吊筋后次梁加筋还是会少这是什么原因?有时候识别不到次梁,就会少次梁加筋4.柱子中只有三跨但是还有一个多出来的原位标注?这样的是增加一跨来处理还是?你要看柱图,以框架柱为支座,从这个图上看不太明白到底应该有几跨,如果没有框架柱那应该是以主梁为支座,比这根梁截面大的梁才是它的支座2019-02-09 23:05:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看