• 洞口加筋

    烦请老师逐一帮我解答一下 谢谢   
    问题一:洞口加筋有剪力墙的一侧也要设置吗?
    问题二:因为板筋不截断,而且后期浇捣的混凝土同板一样,所以此处我没有开板洞,处理正确吗?
    问题三:附加钢筋锚入梁内是15倍d对么?   什么时候是30倍d有点分不清?
    板洞附加钢筋答疑解惑

    补充问题:谢谢老师  点赞^_^
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、洞口加筋,是板上开洞在洞边加强钢筋。你的图中的电梯井洞口不需要洞口加强筋。但是左上角的洞口需要加筋。
    2、板筋不断开,后期浇筑砼。这个不影响洞口加强筋。后期浇筑的板,你可以单独命名:后浇洞口。这样子同时可以布置钢筋(不断开),同时把加强筋在其他钢筋里面定义一下。
    3、第6条,我觉得可以不用管它。