• 关于负筋布置范围重叠

    图中黑色箭头所标记的负筋提示重叠,但是检查了一遍,左边的垂直向负筋和右边的垂直向跨板筋范围互不干扰,图中用黑框标记了布筋范围,请问是哪里重合的,不可能垂直向负筋和水平向跨板筋重合吧

    补充问题: 黑色箭头
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是在板边的范围有一点重合的,你放大图形看一下黑框

    2019-02-14 12:30:42 

  • 没有重合的,已经放到很大了,而且我把负筋往左拉了50mm还是重叠答疑解惑

    2019-02-14 12:44:49 

  • 这个问题我也遇到很多次了。还真是垂直的负筋和水平的跨板受力筋重叠了。而且这个判断很奇怪,左边黑框内的上面那根粉红色跨板受力筋却没有和你指的负筋重叠布置。而是下面那根跨板筋重叠了。重叠内容我看了一下居然是负筋的分布钢筋和跨板筋重叠了。所以这个我也提给广联达客服,还没回应。确实是个BUG。一般这种我只能改负筋的范围了。所以推荐你如果可以直接提意见给产品部门的话,希望尽快解决这个问题。