江浸月 2019-02-14 14:23:44 | 陕西省 土建 | 949查看 2回答
地下室外墙纵筋输入问题
各位老师:1. 地下室外墙外侧纵筋隔一步一,内侧钢筋一致,这种情况改如何在软件中设置?2.墙顶端有4根压墙筋,软件中输入时是否直接输入4根压墙筋,这样会不会和墙原有的水平筋重复?另外顶部的箍筋又应如何设置?谢谢您的指点。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙钢筋是在底部有附加的钢筋,通长筋输入在墙的垂直筋中,附加的钢筋输入在其他钢筋中顶部是要用暗梁定义布置了,不是压墙筋了
2019-02-14 14:26:55
-
1. 地下室外墙外侧纵筋输入1#筋,2#筋在其他钢筋里用垂直加强筋输入2.墙顶端4根筋及箍筋用暗梁定义设置即可
2019-02-14 14:29:47